隨緣 2018-08-21 11:53:38 | 北京市 安裝 | 2101查看 2回答
套室外管道安裝子目,人工和機械乘以1.25的系數
套室外管道安裝子目,人工和機械乘以1.25的系數。1.25有依據么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室外供熱管采用聚氨酯發泡噴涂保溫管道安裝,應執行室外管道安裝相應項目,但項目中的人工費、機械費應乘以系數1.25。
2018-08-21 14:27:36
-
這個要看是什么室外管,應該是有限制條件的,否則,沒系數的。
2018-08-21 15:07:57
-
安裝里邊的定額子目直接乘以系數,如6-379*0.3和6-379 R*0.3的區別是什么?接線盒拆除應該是定額子目直接乘以系數呢還是以人工費乘以系數?
-
給排水專業中,設置于管道井、封閉式管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.2。
北京2012定額:給排水專業中,設置于管道井、封閉式管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.2。當空調水專業借用給排水專業子目時,是否考慮人工系數乘以1.2?
-
工業管道定額說明中:在管道上安裝的儀表一次部件,執行本章管件連接相應定額子目,定額乘以系數0.7。
工業管道定額說明中:在管道上安裝的儀表一次部件,執行本章管件連接相應定額子目,定額乘以系數0.7。儀表一次部件包含什么?壓力表的取源部件算么?
-
采暖項目的室外管道,非直埋管。北京給排水采暖燃氣工程,室外管道最大只到133。管徑DN200的管道套哪個定額?直接乘以系數?還是套工業或者市政管道安裝?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看