186****4239 2017-10-31 09:33:10 | 北京市 安裝 | 4601查看 3回答
關于管道支架刷油乘以人工1.2和管道在管井內安裝人工乘以1.2的內容
1、因為北京定額不是說,管道支架刷油應該乘以人工1.2么?如果清單描述為:1.類型:一般支架 2.內容:支架制作安裝,刷防銹漆2遍,調和漆2遍。。。。因為這個支架很明顯就是管道支架。我上機的時候是不是可以乘以1.2.。。不管他是否描述為管道支架還是一般支架。。。
2、現在很多招標清單都不寫管井內安裝還是管井外安裝。。。招標清單并沒有區分開來。。。。那這個管井內安裝的部分人工系數怎么考慮。。。還是就不考慮了,
補充問題: 第二點的補充,自己考慮的話是怎么考慮,如果閘閥DN32的管井有50個,其他區域有50個,而這100個DN32的閘閥在一條招標清單里。。。這樣要是自己考慮的話,是不是上兩遍閥門安裝,含量分別為50個,其中一個上人工乘以1.2.。。。謝謝
補充問題: 第一條的補充。。。。看整個單位工程,,,他這些支架確實就是管道支架,,,可他清單描述非描述成一般支架的情況。。。是否可以按以后的實際情況,就上成管道支架呢,畢竟以后施工也是按管道支架施工的啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
還是就不考慮了,自己考慮
2017-10-31 09:40:35
-
我覺得應該*1.2,金屬構架刷油不管是通風還是給排水,都是用這一本,管道支架刷油本身就是需要*1.2的。個人觀點
2017-10-31 09:44:07
-
1、因為北京定額不是說,管道支架刷油應該乘以人工1.2么?如果清單描述為:1.類型:一般支架 2.內容:支架制作安裝,刷防銹漆2遍,調和漆2遍。。。。因為這個支架很明顯就是管道支架。我上機的時候是不是可以乘以1.2.。。不管他是否描述為管道支架還是一般支架。。。
答:不可以,一定要管道支架才能乘以系數1.2,設備支架不可以。一般支架也不可以。
2、現在很多招標清單都不寫管井內安裝還是管井外安裝。。。招標清單并沒有區分開來。。。。那這個管井內安裝的部分人工系數怎么考慮。。。還是就不考慮了,
答:要考慮(總有一部分在管井內施工)。
2017-10-31 10:14:53
-
給排水專業中,設置于管道井、封閉式管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.2。
北京2012定額:給排水專業中,設置于管道井、封閉式管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.2。當空調水專業借用給排水專業子目時,是否考慮人工系數乘以1.2?
-
給排水專業中,設置于管道井、封閉式管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系
是所有給排水管道敷設在管井中人工都乘以1.2嗎?比如大于DN100的給排水管道(塑料管除外)采用溝槽連接,管井敷設的管道人工費也乘以1.2嗎?
-
“設備及管道的支、吊架刷油均執行金屬結構刷油子目,其中管道支吊架刷油的人工乘以系數1.2?!边@是定額說明里面的,無論管道井外還是管道井內的管道支架,管道支架刷油的人工都要*1.2嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看