延年 2018-08-12 16:23:38 | 浙江省 安裝 | 16869查看 1回答
每個總線隔離器都是從端子箱重新接一路接電源線和信號線嗎
每個總線隔離器都是從端子箱重新接一路接電源線和信號線嗎.如圖 橋架兩側都有總線隔離器,都連接 橋架接端子箱。問題是 每個總線隔離器是單獨一路接橋架的?還是三個隔離器串聯起來一路接端子箱?還是左邊一路,右邊兩個一路?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
每個總線隔離器都是從端子箱重新接一路接電源線和信號線嗎.隔離模塊是不需要電源線的。每個總線隔離器都是從端子箱重新接一路接信號線。如圖 橋架兩側都有總線隔離器,都連接 橋架接端子箱。問題是 每個總線隔離器是單獨一路接橋架的?還是三個隔離器串聯起來一路接端子箱?還是左邊一路,右邊兩個一路?每個總線隔離器是單獨一路接橋架的 隔離模塊前面的電線是獨立的回路,單獨引到接線箱,目的是方便檢修。
2018-08-12 16:36:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看