小花 2018-08-10 14:24:38 | 山西省 土建 | 4232查看 4回答
這個說明中,構造柱該如何設置?100厚的隔墻需設置么?多大的門窗洞兩側需要設置呢?
這個說明中,構造柱該如何設置?1、100厚的隔墻需設置么?2、多大的門窗洞兩側需要設置呢3、若門窗兩側不設置構造柱,那過梁要搭在哪里呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、墻長超過5m或層高2倍就要設置構造柱,跟墻厚無關2、一般都是門窗洞口超過2m需要設置構造柱3、過梁并不是以構造柱為傳力構件,過梁伸入砌體墻即可如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-10 14:46:14
-
你好:見附圖
2018-08-10 14:33:11
-
1.都要設置 構造柱與墻厚無關2.門窗寬度沒明確問設計或者你先按軟件默認設置布置3.過梁兩端伸入墻內300mm
2018-08-10 14:35:51
-
不懂可以追問,如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-10 14:36:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看