1013877175@qq.co 2018-08-05 16:40:29 | 山東省 土建 | 3405查看 1回答
砌體加固鋼筋
框架結構的填充墻砌體鋼筋加固,原來施工都是預埋在框架柱中的直徑6的砌體拉結筋(外露200左右),等到砌筑填充墻時再用電焊將加固鋼筋焊接到規范要求的長度,不需要植筋。但現在很多施工現場都不預埋加固筋,都是采用植筋方法,是否框架柱上加固筋都需要套植筋子目。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現在很多施工現場都不預埋加固筋,都是采用植筋方法,不需要套植筋子目,這個是不允許的,是施工單位為了便于施工的施工方法,不用管它,包括焊接都不用管它。
2018-08-05 16:44:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看