淡泊人生 2018-08-05 08:41:21 | 山東省 安裝 | 1748查看 4回答
施工單位計算管道工程量時,按管段材料表里面的工程量乘以1.3得出延長米的工程量?
我是甲方做審計的,施工單位計算管道工程量時,按管段材料表里面的工程量乘以1.3得出延長米的工程量?請問這么計算合適嗎?有依據嗎?謝謝大師,我是新手,能稍微詳細說一下嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沒有依據,你可以扣下來,對賬時要施工方提供依據的呀。任何時候,工程量乘以1.3的系數都是不合理的。
2018-08-05 08:43:10
-
這樣計算沒有任何依據,管道是按照實際安裝延長米進行計算的!乘以1.3的系數要有依據,沒有的話直接砍!
2018-08-05 08:47:31
-
管道長度乘以系數計算總長度是沒依據的,應直接否認,任何時候在設計長度的基礎上再按比例擴大工程量的做法都不可取。
2018-08-05 09:19:26
-
沒有依據。。這是有經驗的預算員的報價。。一般情況下,施工單位給甲方報預算,都要在正常的工程量上增加百分之二十到三十,這是為了施工單位絕對的不會少算。另外也給審計的往下審減預算留有余地,都是為了雙方好給各自老板交差。另外也給施工單位公關,暗箱操作留有余地。
2018-08-05 09:44:54
-
我是甲方做審計的,施工單位計算管道工程量時,按管段材料表里面的工程量乘以1.3得出延長米的工程量?
我是甲方做審計的,施工單位計算管道工程量時,按管段材料表里面的工程量乘以1.3得出延長米的工程量,請問這么計算合適嗎?有依據嗎?
-
1洗滌盆存水彎下面的管道計入排水管道工程量里面嗎? 2蹲式大便器的是存水彎直接連在排水管道上的,不用計算管道用量了吧。而坐式大便器是不是得算排水橫干管到樓板的這段工程量呢?
-
前輩們,請教一下 在計算圖上地漏構件下的排水管道工程量時,是否算至地面,不扣除其地漏所占的工程量?
問題補充:前輩們,請教一下 在計算圖上地漏構件下的排水管道工程量時,是否算至地面,不扣除其地漏和水封所占的工程量?這里的水封是否是插入排水管內的啊?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看