-
格桑花 2018-07-28 22:04:31 | 山東省 土建 | 748查看 2回答
怎么布置才對?
1:剪力墻遇到人防墻,剪力墻垂直筋在人防墻寬度范圍內會扣減(1)截圖里藍色線范圍內需要布置垂直筋,這個垂直筋是按人防口部節點的鋼筋直徑、大小、間距配置? (圖紙未標明根數,只是說未注明構造筋c14-150布置,那么剪力墻厚度范圍內按c14布置嗎?)(2) 還是按黃色線,按剪力墻鋼筋直徑、大小、間距布置?也就是人防墻厚度范圍內,按間距能布置幾根筋,算幾根筋。(也就是相當于不扣除剪力墻在相交位置的垂直筋?)2:人防口部節點詳圖,洞口頂的位置有BL,BL箍筋顯示C12-150,顯示有拉筋,可是未注明拉筋間距,直徑,怎么辦?(口部單頁說明里,墻體未注明拉筋間距≤600,直徑C6),是否BL可以參照呢? 還是BL拉筋按梁箍筋間距兩倍布置? 拉筋直徑按c12還是c6?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:剪力墻遇到人防墻,剪力墻垂直筋在人防墻寬度范圍內會扣減
(1)截圖里藍色線范圍內需要布置垂直筋,這個垂直筋是按人防口部節點的鋼筋直徑、大小、間距配置? (圖紙未標明根數,只是說未注明構造筋c14-150布置,那么剪力墻厚度范圍內按c14布置嗎?)【人防口部未明確就按剪力墻計算?!?/div>(2) 還是按黃色線,按剪力墻鋼筋直徑、大小、間距布置?【是的?!恳簿褪侨朔缐穸确秶鷥?nèi),按間距能布置幾根筋,算幾根筋。(也就是相當于不扣除剪力墻在相交位置的垂直筋?)【是的,剪力墻正常計算,人防口部計算到剪力墻邊?!?/div>2:人防口部節點詳圖,洞口頂的位置有BL,BL箍筋顯示C12-150,顯示有拉筋,可是未注明拉筋間距,直徑,怎么辦?【當梁寬小于350用6,大于350時用8。間距為箍筋的2倍?!浚诓繂雾撜f明里,墻體未注明拉筋間距≤600,直徑C6),是否BL可以參照呢? 【這與BL無關?!? 還是BL拉筋按梁箍筋間距兩倍布置?【是的。】 拉筋直徑按c12還是c6?【當梁寬小于350用6,大于350時用8。】從截圖上看這個設計很多不明示是不對的,即不與圖集相同,都要注明清楚,或說明清楚,不能畫讓人理解!猜測!2018-07-28 22:23:06
對應設計要求定義布置,它們之間存在扣減是正常的。2018-07-28 22:07:20
其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看