小王子 2018-07-18 10:48:36 | 湖北省 土建 | 1092查看 1回答
關于約束構造邊緣柱再GGJ中的定義問題
如圖,約束構造邊緣柱總長600,在GGJ中定義時只能新建異形暗柱來處理,柱子大樣圖上的鋼筋信息是構造邊緣柱的下部分400高度的柱子的鋼筋信息,我想問的是 一、那么約束邊緣柱的上部分200范圍內的鋼筋信息就要以剪力墻的信息為準么?二、剪力墻的鋼筋信息縱筋是A10-200的,縱筋間距為200,但是在柱大樣看縱筋的間距明顯是100。上面的200高范圍內的鋼筋信息縱筋的間距到底是以剪力墻的200為準還是以柱大樣的間距100為準?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納約束邊緣暗柱非陰影區鋼筋一般用下列三種方式,具體用哪種方式要綜合圖紙和自己繪圖喜歡選擇:
解決方案一:在軟件中通常把非陰影區的部分定義為暗柱的截面,即把它和暗柱本身當做一個暗柱處理,鋼筋是在暗柱的截面編輯器中繪制。
解決方案二:新建參數化柱。在參數化圖形中,選擇對應形狀中最后一種形式,按照圖紙將尺寸對應輸入;然后,在屬性中輸入相應的鋼筋信息。
解決方案三:這一部分直接在單構件里手算。
2018-10-31 23:07:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看