159****4696 2018-07-07 15:40:34 | 四川省 土建 | 1299查看 3回答
鋼結構廠房在沒有畫梁的情況下怎么布置負筋?墻高1.2m,層高6.5m 。梁是H型鋼梁,無法布置。。。
謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼結構廠房在沒有畫梁的情況下把板分割布置負筋,按板邊布置,然后再合并板。
2018-07-07 15:43:46
-
新建構件,畫線布置
2018-07-07 15:44:31
-
謝謝兩位老師回答,一開始我用畫線布置,容易漏布置,個人覺得第一種方法比較好一點
2018-07-07 15:48:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看