la****@163.com 2018-07-03 11:26:45 | 山東省 安裝 | 1697查看 2回答
消防弱電電線套項
老師,你好 我想問一下消防弱電中二總線RVS2*1.5、24v線BYJ(F)2*2.5、手報電話廣播線RVV2*1.5如何套項 ,望解答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套電氣工程里面的定額子目要分清楚是線槽配線還是管內穿線,如RVS2*1.5套軟導線,2芯,截面為1.5mm2,BYJ(F)2*2.5套銅芯電線截面為2.5mm2、RVV2*1.5套軟導線,2芯,截面為1.5mm2
2018-07-03 11:34:16
-
RVS-2*1.5可以套用山東16安裝定額5-2-26/27電話線定額。BYJ(F)2*2.5,算量時按2根BYJ(F)2.5計算,套用4-13-5/127定額。RVV-2*1.5套用4-13-40/137定額。
2018-07-03 14:03:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看