人間滅火器 2020-09-02 14:36:30 | 山東省 安裝 | 827查看 1回答
消防弱電線纜算量
XF1-1圖例指出是火災自動報警接線端子箱,XF1-1是作什么用的?各消防器具的信號線電源線是從消防控制總臺引出還是從XF1-1引出的呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
XF1-1圖例指出是火災自動報警接線端子箱,XF1-1是作什么用的?各消防器具的信號線電源線是從消防控制總臺引出還是從XF1-1引出的呢?
答:連接接線使用 的,從消防控制室出來的總線進入消防端子箱,然后端子箱到各消防設備
2020-09-02 17:03:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看