偶買噶 2018-06-23 12:45:29 | 湖北省 土建計量GTJ | 27546查看 3回答
廣聯達GTJ算量軟件中剪力墻與暗柱畫法
廣聯達GTJ計量軟件中,剪力墻身只畫到暗柱內側,未覆蓋暗柱,會對計量結果有影響嗎?可以這樣畫嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻繪制到暗柱的位置:
方法一:暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的;
方法二:暗柱在剪力墻轉角位置或者非端頭位置,則需要剪力墻滿畫暗柱(拐角兩端分別有墻時,分別布置到中心線相交位置即可);
剪力墻繪制到暗柱內邊線與滿畫的區別
如果暗柱位置不滿畫,剪力墻不能形成封閉區域,點繪制板的時候布置不上,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,鋼筋會有量差。
2018-06-23 13:14:44
-
必須要覆蓋暗柱,否則會影響鋼筋量和砼量,布置暗柱只是為了加強剪力墻,圖形算量的時候是不導入暗柱
2018-06-23 13:37:46
-
滿畫 正確 如果暗柱位置不滿畫,剪力墻不能形成封閉區域,布板及裝修都有問題,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,墻水平筋在轉角處不考慮 外側水平筋 通長布置
2018-06-23 13:53:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看