vip1803280036 2018-06-13 14:15:33 | 北京市 安裝 | 10963查看 5回答
風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積計算
風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積計算,新風風管 測試風管應為總風管的多少?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
依據規范規定:
6.2.8風管系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性試驗,應符合下列規定:
1.低壓系統風管的嚴密性檢驗應采用抽檢,抽檢率為5%,且不得不少于1個系統。在加工工藝得到保證的前提下,采用漏光法檢測。檢測不合格時,應按規定的抽檢率做漏風量測試。
中壓系統風管的嚴密性試驗,應在漏光法檢測合格后,對系統漏風量測試進行抽檢,抽檢率為20%,且不得少于1個系統。
高壓系統風管的嚴密性檢驗,為全數進行漏風量測試。
2.凈化空調系統風管的嚴密性檢驗,1~5級的系統按高壓系統風管的規定執行。
注:一個系統,指一臺風機所帶的全部風管為一個系統。
2018-06-13 14:24:49
-
答:新風風管是低壓系統:低壓系統風管的嚴密性檢驗應采用抽檢,抽檢率為5%,且不得不少于1個系統。在加工工藝得到保證的前提下,采用漏光法檢測。檢測不合格時,應按規定的抽檢率做漏風量測試。注:一個系統,指一臺風機所帶的全部風管為一個系統。
2018-06-13 15:55:03
-
GB 50243-2016規范規定風管漏風量為主控項目,按照第Ⅰ抽樣方案確定檢查數量,查看規范表B.0.2-1確定最小抽樣數量。
2018-12-27 20:43:27
-
假設使用Q89型風管漏風測試儀進行測試,每次測試中壓風管面積約為100m2,某項目安裝的中壓風管面積總和約為12500m2,按照95%合格率的質量水平申報,最小抽樣數量計算如下:1、以一段面積為100m2風管作為抽樣單位產品,需要核查的產品批量N為:12500/100=125(段),對應的不合格品數DQL為:125×(1-95%)=6.25,取整為6(段);2、查看規范表B.0.2-1,N在120與130之間,取N=130,DQL=6,查表,抽樣量n為8(段);3、最小抽樣數量為:8(段)
2018-12-27 20:46:40
-
2018-12-27 20:46:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看