  • 風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積計算

        風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積計算,新風風管   測試風管應為總風管的多少?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 依據規范規定:


    6.2.8風管系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性試驗,應符合下列規定:

         1.低壓系統風管的嚴密性檢驗應采用抽檢,抽檢率為5%,且不得不少于1個系統。在加工工藝得到保證的前提下,采用漏光法檢測。檢測不合格時,應按規定的抽檢率做漏風量測試。

           中壓系統風管的嚴密性試驗,應在漏光法檢測合格后,對系統漏風量測試進行抽檢,抽檢率為20%,且不得少于1個系統。

           高壓系統風管的嚴密性檢驗,為全數進行漏風量測試。

         2.凈化空調系統風管的嚴密性檢驗,1~5級的系統按高壓系統風管的規定執行。

    注:一個系統,指一臺風機所帶的全部風管為一個系統。


    2018-06-13 14:24:49 

  • 答:新風風管是低壓系統:
    低壓系統風管的嚴密性檢驗應采用抽檢,抽檢率為5%,且不得不少于1個系統。在加工工藝得到保證的前提下,采用漏光法檢測。檢測不合格時,應按規定的抽檢率做漏風量測試。
    注:一個系統,指一臺風機所帶的全部風管為一個系統。

    2018-06-13 15:55:03 

  • GB 50243-2016規范規定風管漏風量為主控項目,按照第Ⅰ抽樣方案確定檢查數量,查看規范表B.0.2-1確定最小抽樣數量。

    2018-12-27 20:43:27 

  •  假設使用Q89型風管漏風測試儀進行測試,每次測試中壓風管面積約為100m2,某項目安裝的中壓風管面積總和約為12500m2,按照95%合格率的質量水平申報,最小抽樣數量計算如下:
    1、以一段面積為100m2風管作為抽樣單位產品,需要核查的產品批量N為:12500/100=125(段),對應的不合格品數DQL為:125×(1-95%)=6.25,取整為6(段);
    2、查看規范表B.0.2-1,N在120與130之間,取N=130,DQL=6,查表,抽樣量n為8(段);
    3、最小抽樣數量為:8(段)

    2018-12-27 20:46:40 

  • 新風風管

    2018-12-27 20:46:59 