37****@qq.com 2018-06-13 11:27:00 | 湖北省 電力 | 3768查看 3回答
電纜保護管明敷和直埋的如何計算?
一根電纜穿鋼管敷設,鋼管同時有明敷和直埋時,是要分開計算嗎?
比如電力電纜出橋架后穿鋼管沿墻明敷到地,再沿地直埋至設備。那么
1、穿管定額是套電力電纜穿管敷設還是電纜保護管鋼管埋地敷設?還是分段分別計算?
2、埋地深度是按電纜溝深度算嗎?實際不會挖這么深吧。。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、一根電纜穿鋼管敷設,鋼管同時有明敷和直埋時,是要分開計算嗎?
答:分開計算。
二、比如電力電纜出橋架后穿鋼管沿墻明敷到地,再沿地直埋至設備。那么
1、穿管定額是套電力電纜穿管敷設還是電纜保護管鋼管埋地敷設?還是分段分別計算?
答:室內套電力電纜穿管敷設;室外套電纜保護管鋼管埋地敷設;分段分別計算。
2、埋地深度是按電纜溝深度算嗎?實際不會挖這么深吧。
答:室內埋地敷設埋地深度,不能按電纜溝深度計算(按設計圖示深度計算)。室外埋地敷設深度,按電纜溝埋地深度計算;
2018-06-13 14:47:07
-
一根電纜穿鋼管敷設,鋼管同時有明敷和直埋時,是要分開計算嗎? 需要
比如電力電纜出橋架后穿鋼管沿墻明敷到地,再沿地直埋至設備。那么
1、穿管定額是套電力電纜穿管敷設還是電纜保護管鋼管埋地敷設?還是分段分別計算? 套電力電纜穿管敷設定額。
2、埋地深度是按電纜溝深度算嗎?實際不會挖這么深吧。。。。 是的,實際室內挖深也就在10幾公分左右
2018-06-13 11:40:37
-
一、一根電纜穿鋼管敷設,鋼管同時有明敷和直埋時,是要分開計算嗎?答:分開計算。
二、比如電力電纜出橋架后穿鋼管沿墻明敷到地,再沿地直埋至設備。那么
1、穿管定額是套電力電纜穿管敷設還是電纜保護管鋼管埋地敷設?還是分段分別計算?
答;室內套電力電纜穿管敷設;室外套電纜保護管鋼管埋地敷設;分段分開計算;
2、埋地深度是按電纜溝深度算嗎?實際不會挖這么深吧。。。。
答:室內電纜埋地敷設按設計圖示深度計算;室外電纜埋地敷設按電纜溝埋地敷設的深度計算;
2018-06-13 14:47:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看