37****@qq.com 2018-05-13 19:50:26 | 湖北省 電力 | 4021查看 1回答
電纜預留的幾個問題,秋大神指點!
關于電纜預留長度中1、“電纜進入溝內或吊架引上(下)時”預留1.5M,吊架是否包括橋架?橋架上下引時需要預留嗎?
2、電梯電纜與電纜橋架固定點,每處0.5M,固定點指的什么?如何計算?
3、電纜從室外進入配電室,那么進入變電所預留1.5M,進入建筑物預留2M,是否要重復計算?
A樓配電室向B樓的一臺電機放的電纜,配電室內走電纜溝,出配電室走橋架,再進B樓明管或直埋至電機,那么電纜需要預留的長度有那些?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、“電纜進入溝內或吊架引上(下)時”預留1.5M,吊架是否包括橋架?橋架上下引時需要預留嗎?答:電纜進入電纜溝時加1.5米預留;只有從電纜溝內引上至吊架(或橋架)時加1.5米預留;或者是只有從吊架(或橋架)引下至電纜溝時加1.5米預留;(沒有電纜溝處)的橋架上下引,不計算預留。2、電梯電纜與電纜橋架固定點,每處0.5M,固定點指的什么?如何計算?答:電梯電纜與電纜橋架結合處,每根電纜每處計算0.5M。3、電纜從室外進入配電室,那么進入變電所預留1.5M,進入建筑物預留2M,是否要重復計算?答:變電所處沒有其他建筑的,預留1.5米;變電所處在其他建筑之中的,進入建筑物處(建筑物墻外)預留2米,進入變電所預留1.5米,不重復。
2018-05-14 06:45:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看