东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 電纜預留的幾個問題,秋大神指點!

        關于電纜預留長度中

    1、“電纜進入溝內或吊架引上(下)時”預留1.5M,吊架是否包括橋架?橋架上下引時需要預留嗎?

    2、電梯電纜與電纜橋架固定點,每處0.5M,固定點指的什么?如何計算?

    3、電纜從室外進入配電室,那么進入變電所預留1.5M,進入建筑物預留2M,是否要重復計算?

    A樓配電室向B樓的一臺電機放的電纜,配電室內走電纜溝,出配電室走橋架,再進B樓明管或直埋至電機,那么電纜需要預留的長度有那些?


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、“電纜進入溝內或吊架引上(下)時”預留1.5M,吊架是否包括橋架?橋架上下引時需要預留嗎?
    答:電纜進入電纜溝時加1.5米預留;只有從電纜溝內引上至吊架(或橋架)時加1.5米預留;或者是只有從吊架(或橋架)引下至電纜溝時加1.5米預留;
    (沒有電纜溝處)的橋架上下引,不計算預留。
    2、電梯電纜與電纜橋架固定點,每處0.5M,固定點指的什么?如何計算?
    答:電梯電纜與電纜橋架結合處,每根電纜每處計算0.5M。
    3、電纜從室外進入配電室,那么進入變電所預留1.5M,進入建筑物預留2M,是否要重復計算?
    答:變電所處沒有其他建筑的,預留1.5米;變電所處在其他建筑之中的,進入建筑物處(建筑物墻外)預留2米,進入變電所預留1.5米,不重復。