Dream-START 2018-06-11 09:33:45 | 四川省 土建 | 3384查看 2回答
請教下各位老師,關于井字梁中間板筋布置,怎么布置是正確的?謝謝了
請教下各位老師,關于井字梁中間板筋布置,怎么布置板筋是正確的?1、是每一個小格子逐個布置(這樣板筋的搭接和錨固就多了);2、還是整個井字中間布置一次板筋(這樣搭接和錨固就沒那么多了)。我11g101-1圖集中沒找到相應的構造措施啊?謝謝了。有附圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:是的,不同的布置方法鋼筋是有差異的。我是按11米內布置,如果小格3米,我是X3格,Y3格布置,更接近施工現場的實際。
2018-06-11 09:43:39
-
哦 ,好的 謝謝
2018-06-11 09:45:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看