783744017@qq.com 2018-06-08 15:35:41 | 江蘇省 土建 | 1969查看 2回答
求教各位前輩,關于剪力墻暗柱布置問題。
如圖,求教:1,布置剪力墻時需要將暗柱全部畫滿么?還是只需要繪制到對邊即可?2、此處為陽臺節點,需要將剪力墻打斷來區分內外墻么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1,布置剪力墻時需要將暗柱全部畫滿么?還是只需要繪制到對邊即可?需要布滿。
2、此處為陽臺節點,需要將剪力墻打斷來區分內外墻么?需要區分開內外墻。2018-06-08 15:37:15
-
1、暗柱是在剪力墻里的,并且范圍不超過剪力墻者才為暗柱,因此暗柱是含在剪力墻里面的,所以在布置暗柱時,先要滿布剪力墻,然后再依據暗柱截面形式在剪力墻中布置暗柱。2、算量時,需要根據需要來計算相應的工程量,若定額里有分內外墻子目的,則陽臺也要根據位置和功能區分內外墻的,剪力墻自然需要打斷,并在屬性中設置區分內外墻。
2018-06-08 15:45:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看