186****1929 2018-06-03 16:37:18 | 山東省 土建 | 11064查看 3回答
地面涂膜防水,墻面涂膜防水計算及套項規則
衛生間地面及墻面均做涂膜防水,套定額項目時,地面涂膜防水工程量=衛生間地面凈面積+卷邊250mm高,墻面涂膜防水1.8m高,工程量=衛生間四周周長*1.8m高,是否要扣除地面上翻的250mm高的涂膜防水工程量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是地面和墻面同時施作防水層應扣減上翻部分,若不是同時施工則不能扣減了。
2018-06-04 07:41:21
-
你說的一道工序嗎?一般1.8的防水是裝修時候做的。 1、一般第一道防水沉箱板底上翻一次 2、找平層,焦渣回填好面層做好。在貼瓷磚前第二道防水淋浴區1.8米
2018-06-03 16:45:31
-
計算墻面是可以扣除上翻部分的。
2018-06-03 16:57:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看