155****5621 2018-05-25 15:33:03 | 云南省 安裝算量GQI | 1402查看 5回答
消防報警線路
地下室有 五個防火分區 是不是所有的線(報警線 電源線 電話線 廣播線 防火門監控線 電氣火災監控線 消防電源監控線 等) 都要從消防控制室 拉到每個分區的接線端子箱 還是只需要 拉報警線就可以了
補充問題:能詳細點嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
每個分區的線都是單獨走的。
2018-05-25 15:35:56
-
能詳細點嗎
2018-05-25 15:49:09
-
跟強電一樣,都是總到分,主路到支路,都是不同的回路
2018-05-25 15:51:23
-
所有的線(報警線 電源線 電話線 廣播線 防火門監控線 電氣火災監控線 消防電源監控線 等) 都要從消防控制室 拉到每個分區的接線端子箱 。
2018-05-25 20:01:37
-
所有的線(報警線 電源線 電話線 廣播線 防火門監控線 電氣火災監控線 消防電源監控線 等) 都要從消防控制主機 拉到每個分區的接線端子箱 ,參照系統圖。
2018-05-26 14:47:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看