  • BV線計算

        請問這個變配電室的BV線的計算,三個問題,(1)第一個壁燈是三芯線,就算從箱子上到頂板的高度加上下到壁裝的高度加上橫向的就可以了  對嗎?(2)那第二個壁燈的怎么算,他是四芯線,是橫向加上下反到壁燈的高度,還加上從第一個壁燈那里上反倒頂板的高度嗎?應該不加吧?(3)這個屋頂的線是怎么敷設的,是拉一根線然后接上接線盒,在下反倒各個燈具的高度嗎?如果是這樣,那BV 線芯數怎么變化?接線盒
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.不對。。還需加上箱子的預留長度,半周長。
    2.線芯數不能按圖紙上的計算,需要進行線路分析,按需要計算。圖紙上好多標注錯誤的。
    3.一般是加線盒。不加線盒的話是雙立管。兩種做法都對。

    2018-05-22 18:21:22 

  • 1.出箱電線要加箱半周長的附留量;2.圖紙確實有誤,按開關4根線應是三聯開關,控制的話應是壁燈按左右各一路,再加中間豎向一路,共三路控制;3.具體計量的話按預算角度按圖計算,壁燈安裝高度應考慮豎向的管線。實際施工單立管,雙立管到壁燈,甚至橫向都是有可能的。