線與點 2018-05-10 06:40:56 | 江蘇省 安裝 | 2031查看 3回答
電氣算量中,電線導管進橋架軟件可以只計導線工程量,不計導管工程量嗎?
電氣算量中,電線導管進橋架軟件可以只計導線工程量,不計導管工程量嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電氣算量中,電線導管進橋架軟件可以只計導線工程量,不計導管工程量嗎?當然可以,這種場景用設置起點,選擇起點功能即可
2018-05-10 08:10:30
-
用設置起點,選擇起點功能,就能計算出(橋架內)從起點至選擇起點(電管)這一段距離長度的線纜。
2018-05-10 08:33:29
-
是的,橋架、線槽 本身就是線電纜的載體,橋架內不需要再布置穿線管,有橋架的位置用橋架布線,無橋架的位置用穿線管