WANGQIAOLAN 2012-06-02 09:21:29 | 江蘇省 安裝 | 1248查看 4回答
電纜引入部分
在江蘇省定額中,電纜穿管和橋架從室外引入到配電箱中,我的工程量是不是只需要算管和橋架啊,電纜不需要算嗎?聽說引入部分屬于供電局的,不在預算范圍之內,管子和橋架怎么算,預留長度呢,從外墻皮1.5算起?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電纜的設計起點不再本工程設計圖紙之中的,及不用計算電纜部分的工程量是對的。 2、電纜入戶或者進入建筑物的管道,如果在本工程設計圖紙中設計標注時,是應該計算管道工程量的。具體計算應該安裝定額中的計算規則進行,即室外墻皮1.5m、或者伸出建筑物散水外以及就近電纜溝內壁開始計算到室內配電箱(或者橋架位置)這段距離的工程量長度。 3、橋架在本工程設計圖紙中明確設計標注時,亦應該據實計算在本工程工程量之內。 第2、3項若建設單位另有明確要求不予計算的時候則例外。
2012-06-02 11:57:09
-
電纜穿管和橋架從室外引入到配電箱中,工程量需要算管和橋架、電纜
2012-06-02 17:15:28
-
只計算電纜穿管和橋架,從外墻皮1.5算起
2012-06-02 09:24:31
-
這個要看合同約定的,招標文件應該有相應范圍的劃分
2012-06-02 09:58:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看