95 2018-05-09 10:14:31 | 河北省 土建 | 1728查看 2回答
老師您好,我有一個關于塊料踢腳線的問題想請教您。
P61踢3:
1.9厚1:3水泥砂漿;
2.6厚1:2水泥砂漿;
3.素水泥漿一道;
4.3—4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠;
5.面磚,填縫劑填縫
6.部位:一層以上電梯廳、合用前室、公共走廊
踢腳線的做法中 9厚1:3水泥砂漿 是不是不用套定額?
6厚1:2水泥砂漿;3—4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠;這兩道做法是不是要修改含量呢?您知道定額中陶瓷地磚的工料機水泥砂漿的厚度是多少嗎?補充問題:水泥砂漿踢腳 1.12厚1:2水泥砂漿抹面壓光
2.部位:地上樓梯間及樓梯間前室
我套的是B1-199水泥砂漿定額,但是定額工料機顯示有兩道水泥砂漿,我把兩道都改成了1:2水泥砂漿,那含量該怎么改才能是12mm厚呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
裝飾裝修定額中有貼磚踢腳線子目可套
2018-05-09 10:33:07
-
如果是我來做,我這里只是選擇黏貼踢腳磚的定額子目的
2018-05-09 20:03:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看