176****8296 2018-05-06 09:32:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 3649查看 1回答
排水中潛污泵處管道算到什么位置,消防上的管道如何劃分,見圖,謝謝
. 潛污泵處管道算到什么位置,排水立管算至停泵水位還是啟泵水位,還是兩者之間,還是怎么規(guī)定的見圖,
2.給水閥門和排水閥門能不能通用,圖紙上只說了給水閥門,排水閥門未提,要設計明確還是和給水的閥門一樣,謝謝;3.DN150和DN100是從水泵處分界嗎,那個“像大小頭”一樣的東西到底是不是大小頭,是不是倒流防止器呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
. 潛污泵處管道算到什么位置,【算到設備接口處】排水立管算至停泵水位還是啟泵水位,還是兩者之間,還是怎么規(guī)定的見圖,【應該算到停泵水位以下】
2.給水閥門和排水閥門能不能通用,圖紙上只說了給水閥門,排水閥門未提,要設計明確還是和給水的閥門一樣,謝謝;【是壓力排水,按給水閥門計價】3.DN150和DN100是從水泵處分界嗎,【是的】那個“像大小頭”一樣的東西到底是不是大小頭,是不是倒流防止器呢?【是底閥】2018-05-06 09:55:28