小高 2018-05-05 17:03:45 | 山東省 土建 | 533查看 2回答
請教下,關于腳手架的問題。
對山東03定額腳手架不是很明白,是個小工程,地下一層混凝土外墻+暗柱 地上3層加氣塊外墻+框架結構 除內墻抹灰外其余裝飾不做?;讟烁?5m 室外開挖前標高-2.5m,像下圖套取腳手架是否有漏項或不合理的地方??
補充問題:地下室層高 2.8米 地上1/2層層高 3.6m 三層平均層高4.5m 所有框架梁都是和板連在一起的 這樣的框架梁還單獨記腳手架嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您柱子高15米范圍嗎?沒有單排6米以內的腳手架嗎?您層高多少?地下室的腳手架是單獨的高度范圍計算,外墻地上的是建筑高度
2018-05-05 17:18:22
-
03定額框架梁要計算腳手架,有梁板不計算腳手架
2018-05-05 17:18:49
-
一個兩層的框架結構,與地下室,腳手架套:外墻外腳手架,內墻里腳手架,然后再有個抹灰的裝飾腳手架,是不是就夠了?柱梁腳手架會不會和外墻腳手架、內墻腳手架重復?不是很理解腳手架的問題
-
山東地區計算了主體腳手架,內墻砌筑腳手架和混凝土墻腳手架是否計算外墻內腳手架,裝飾腳手架的計算公式是否為(外墻內腳手架+內墻腳手架*2)*0.3?
-
1、腳手架消耗量定額里面是否包含攤銷呢還是一次性投入量,實際租賃的,怎么和乙方結算。 2、有沒有能分析出來腳手架材料的軟件,給推薦個免費的。
-
一個兩層的框架結構,與地下室,腳手架套:外墻外腳手架,內墻里腳手架,然后再有個抹灰的裝飾腳手架,是不是就夠了2020-10-10 15:33:32 補充還有柱梁腳手架,都要套上嗎?會不會重復
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看