96****@qq.com 2018-04-26 13:24:04 | 湖北省 安裝 | 3290查看 3回答
地下管廊管道施工是否計取暗室施工增加費
現場情況是市區地下封閉管廊安裝城市供暖管道,管廊內沒有燈沒有采光:我的理解定額第七條,車間內整體封閉式地溝管道,其人工和機械乘以系數1.2需要計算第十條第3項,因為是一個封閉環境,那么暗室施工增加費是否也要計算,如果計算了,我有感覺兩個里面有重復的人工降效,具體應該怎么計算請問,是只計第十條第3項還是只計第七條還是兩個都計取
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只能計算一條,二條都計算就重了。
2018-04-26 13:29:16
-
答:(首先要確定該工程定額說明是否適用于市政工程)兩條都要計算,一個是工作面狹窄的降效,一個是無照明的人工降效。
2018-04-26 13:36:53
-
設置于管道間,管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.2。
2018-04-26 15:16:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看