10****@qq.com 2012-04-11 09:39:04 | 湖北省 安裝 | 2652查看 9回答
標高5.2m的地下室電纜敷設是否計取超高增加費?
標高為5.2m的地下室,電纜、導線敷設,照明燈具安裝是否計取超高增加費?腳手架搭拆費?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納標高為5.2m的地下室,電纜、導線敷設,照明燈具安裝是否計取超高增加費?腳手架搭拆費? 回答如下: 1、在安裝定額中,工作物的操作高度如超過5m時,其超過部分的工程量的定額人工費要乘以系數。這個就是超高增加費。在這里層高為5.2米。照明燈具如果是棚上安裝的,都要計算超高增加費,相應的在5m以上的管線電纜也要計算超高增加費。5m以下的工程量不計算超高增加費。 2、腳手架費正常計取。在安裝工程中腳手架費用是套取的綜合腳手架,按全部工程造價的其中人工費乘以相應系數來計取。 看上面的答復中,有的人混淆了超高增加費和高層建筑增加費的概念。這個要引起注意。
2012-04-11 11:27:33
-
超高費是高度超過20米,層數超過6層以上的才計算超高費,所以標高為5.2m的地下室不計算超高費。腳手架搭拆費是要計算的。
2012-04-11 09:50:44
-
標高為5.2m的地下室,如果電纜、導線敷設,照明燈具安裝高度超過3.6米是可以計取超高增加費的,腳手架搭拆費是應該計取的。
2012-04-11 09:53:23
-
標高為5.2m的地下室,電纜、導線敷設,照明燈具安裝是否計取超高增加費?腳手架搭拆費? 按規定應該取超高增加費,和腳手架搭拆費。
2012-04-11 09:51:58
-
安裝工程中,地下室是否計取超高增費? 內容:地下室標高5.2m,電纜敷設,照明燈具安裝,橋架安裝 安裝工程中,地下室是否計取超高增費? 內容:地下室標高5.2m,電纜敷設,照明燈具安裝,橋架安裝
2012-04-11 10:47:58
-
安裝工程中,地下室是否計取超高增費? 答:只要超過高度的,就需要計算超過高度的部分的人工降效費。計算方式為超過部分人工費乘以相應的費率。
2012-04-11 10:32:02
-
你好,定額管理內的照明燈具、橋架安裝高度超過4.5米才能計算.
2012-04-11 12:05:11
-
要計算的 超高是針對單獨的樓層高度而言 超過規定就要計算
2012-04-11 13:01:23
-
標高為5.2m的地下室,電纜、導線敷設,照明燈具安裝是否計取超高增加費?確切說是計取操作物高度增加費,不是超高費。 腳手架搭拆費?腳手架綜合考慮,都要計取,和高度沒關系。
2012-04-11 13:28:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看