ga****@163.com 2018-04-25 23:50:34 | 山東省 土建 | 837查看 4回答
搞不清楚,施工按哪個?
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,那一次結構的鋼筋錨固和搭接是按3級算還是4級算?2:二次結構的腰梁,圈梁,構造柱等搭接長度,錨固長度,是按4計算還是3級算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納注:措施 是4級 ,按三級算就對
2018-04-26 02:23:18
-
是全部按設計說明的多少級別。就是4級。
2018-04-26 00:52:30
-
建議跟現場施工人員溝通咨詢吧
2018-04-26 09:06:18
-
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,那一次結構的鋼筋錨固和搭接是按3級算還是4級算?
答:鋼筋錨固和搭接按四級。
2:二次結構的腰梁,圈梁,構造柱等搭接長度,錨固長度,是按4計算還是3級算?答:也按四級計算。2018-04-26 09:19:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看