188****0672 2018-04-20 14:18:23 | 廣東省 其他專業 | 551查看 2回答
直筋計算結果為負,救救孩子吧!!
這是個畢業設計,只需要輸入地框梁且并沒有設置板和任何基礎。我地梁層高度為0.9米,上面留了0.1m放板,所以地梁層的柱子是-1m--0.1m的高度,板厚100mm,周圍梁高500。然后這個KZ-8的高度從-0.1到最頂都是同一個尺寸400*600。現在的問題只要我布上了地梁層以上的該位置的KZ-8,地梁層的這根柱子一定會出現直筋為0的錯誤警告。單獨布地梁層的柱子則不會出現這樣的問題。請問該如何解決呢?我已經將插筋構造改成縱筋錨固并且完整的輸入了鋼筋信息,最后也按了匯總計算再查看工程量。謝謝各位老師救救孩子!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
將插筋構造的設置插筋改為縱筋錨固看看
-
你好:應該是點框架柱,右鍵,點構件屬性編輯器,修改插筋構造為“縱筋錨固”,確定,再進行計算。
2018-04-20 14:24:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看