暖暖 2018-04-17 17:29:01 | 北京市 安裝 | 1009查看 3回答
接地母線
北京12定額中,接地母線和避雷引線下需要3.9%的附加長度嗎?沒有找到有關這個的說明
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看電氣定額的總說明,或者冊說明肯定能找到
2018-04-17 17:39:09
-
是應該有一個張弛系數,你翻一下計算規則。
2018-04-17 18:03:59
-
北京12定額中,接地母線和避雷引線下需要3.9%的附加長度嗎?沒有找到有關這個的說明答:北京2001定額、2012定額都不需要再加3.9%的附加長度,也就是說,北京定額每100米的圖示長度,已經按103.9米給出了工料機的明細了。(詳細見第四冊第九章章說明第九條)全統定額及各省市的定額,都必須加3.9%的附加長度。(唯北京定額除外)
2018-04-17 21:01:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看