Sun 2018-04-16 14:13:25 | 浙江省 安裝 | 5949查看 5回答
消火栓管道溝槽連接的情況下 法蘭閥門兩邊 是不是應該要算2個短管法蘭
因為第十冊閥門自帶法蘭 是否要替換成短管法蘭 因為 平焊法蘭跟短管法蘭還是不同 不知道有沒有理解錯誤
補充問題:是主材 不是輔材
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
除了定額有明確說明。安裝預算的輔材一般不允許調整及替換。
2018-04-16 14:24:19
-
消火栓管道溝槽連接的情況下 法蘭閥門兩邊 不應該要算2個短管法蘭,直接套法蘭即可。
2018-04-16 14:25:09
-
答:要計一副溝槽法蘭。
2018-04-16 14:26:15
-
因為第十冊閥門自帶法蘭 是否要替換成短管法蘭 因為 平焊法蘭跟短管法蘭還是不同 不知道有沒有理解錯誤 你沒有理解錯誤,但是其實上不用短管的,因為管道是溝槽連接,其實這個法蘭叫溝槽式法蘭,一般不用替換法蘭,原因就他倆的價格差不多,你別忘了一個閥門還需要計算兩個卡箍就可以了。
2018-04-16 14:31:02
-
我不知道浙江定額和河北定額在用法上的區別,但應該是用溝槽法蘭連接法蘭閥門啊,可以套用你說的第十冊閥門,覺得定額自帶的法蘭價格過低的話,可以修改其名稱為溝槽法蘭并改其價格為溝槽法蘭的市場價。
2018-04-16 14:42:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看