甲乙丙丁 2018-04-13 15:19:05 | 遼寧省 其他專業 | 1092查看 3回答
關于配管配線問題(希望這次能找到答案)
層高3m,燈具離地2.5m.開關離地1.3m.配電箱離地1.3m;配線方式為頂棚、沿墻暗敷! 常規考慮就行1、作為施工單位預算員,第一個單聯雙控開關,垂直方向應該計算為幾根管,幾根線? 2、第一個單聯雙控開關的頂棚位置,是否應該安裝一個接線盒?但是我老板好像說過開關上邊不能有接線盒。3,或者不用這個圖,舉例子說明這其中到底是怎么回事也行, 有請各路神仙熱情回答。此問題困惑我多年。謝謝!
補充問題:
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:1、第一個單聯雙控開關,垂直方向應該計算為一根管,三根線。2、第一個單聯雙控開關的頂棚位置,沒有接線盒。但是我老板好像說過開關上邊不能有接線盒,是對的。3,開關的管沿墻暗敷設,到頂棚煨90度彎直接進入到燈位。
2018-04-13 15:51:10
-
剛才忘記上圖了
2018-04-13 15:59:43
-
你好,按照規定,左邊的雙聯開關從配電箱過來應該有一根立管(當然現場很多施工是從箱直接剔墻走橫管到開關,那就沒有了),內穿2根線(應該是一零一火);從開關到左邊兩個燈有一根立管,里面穿三根線(其中2根控制線);從開關到右面的單聯單控開關又要一根立管(內穿2根線)。右面的單聯單控開關上方應該有2根豎向管。當然,如果開關上方加接線盒就沒有這么多了。
2018-04-14 17:23:52
-
請問電氣預算里進戶箱到到磁卡箱(磁卡箱里有4個磁卡表)的管和線的量怎么計算?
請問電氣預算里進戶箱到到磁卡箱(磁卡箱里有4個磁卡表)的管和線的量怎么計算?問題補充:那磁卡箱里有4塊表呢配管配線用不用 乘 4 ?
-
關于結構一層以下電氣配管的要求材質PVC管是否可以使用,有不可用的規定嗎?
-
關于結構一層以下電氣配管的要求材質PVC管是否可以使用,有不可用的規定嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看