登高遠眺 2011-08-23 09:43:24 | 遼寧省 其他專業 | 5958查看 2回答
關于結構一層以下電氣配管的要求材質PVC管是否可以使用,有不可用的規定嗎?
關于結構一層以下電氣配管的要求材質PVC管是否可以使用,有不可用的規定嗎?問題補充:電氣施工中通常一層以下結構內強調使用鋼鐵管材配置電氣管路,基本上不允許在強電管路敷設PVC等非金屬材料的材質管材. 老頑童的說法本也已知曉,以上問題我想知道關于此規定及說法的依據出處文件說明
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電氣規范允許強電暗裝使用PVC管,但是明裝不允許
2011-08-23 10:08:33
-
在建筑工程中的電氣管道配管: 一般是地下室均宜采用鋼管; 地面以上部分則是消防火災自動報警系統配管、應急照明系統配管、電力電纜保護管均采用鋼管; 明配管道宜采用鋼管; 其他強電或者弱電部分的配管都可以采用PVC阻燃塑料管。具體根據設計圖紙的設計要求采用的管材為準。
2011-08-23 12:31:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看