ga****@163.com 2018-04-07 15:05:54 | 山東省 土建 | 902查看 1回答
怎么理解?圖集
1:地下室外墻豎向鋼筋C16-150,而板的鋼筋是-C14-200,圖紙要求按16G101的第82頁節點3施工,節點3是墻板的鋼筋互相搭接,那板筋和墻筋間距不一樣沒法搭接啊,還是節點三不是搭接,理解錯了?2:要是搭接,那鋼筋直徑按那個來算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:地下室外墻豎向鋼筋C16-150,而板的鋼筋是-C14-200,圖紙要求按16G101的第82頁節點3施工,節點3是墻板的鋼筋互相搭接,那板筋和墻筋間距不一樣沒法搭接啊,還是節點3不是搭接,理解錯了?【圖紙設計鋼筋間距不同就不能搭接了,圖紙選擇節點3就是圖紙設計失誤了,咨詢設計確認一下吧】
2:要是搭接,那鋼筋直徑按那個來算?2018-04-07 15:31:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看