箱子 2018-03-25 10:13:14 | 重慶市 土建 | 950查看 1回答
鋼筋算量中的設置問題以及對量的問題。
請教各位老師:圖紙中基礎的抗震等級是一級,上面高層的抗震等級是三級,在工程信息中該如何輸入抗震等級呢?是否可以在工程信息中輸入三級,在樓層信息中手動修改基礎部分的抗震等級;第二個問題:彎鉤設置中按圖元抗震考慮還是工程抗震考慮?第三個問題:因為初次接觸土建,還沒跟審計對過量,所以請教各位老師,鋼筋對量中, 審計是如何對量的?謝謝各位老師??!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:基礎是非抗震要求的,圖中是基礎頂開始的一級抗震;是可以在工程信息中輸入三級,在樓層信息中手動修改不同的抗震等級;混凝土規范中明確了彎鉤設置應該是按工程抗震要求來考慮的。審計單位一般會按圖元抗震來處理,鋼筋計算長度按中軸線考慮
2018-03-25 10:23:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看