樂天 2018-03-18 13:02:39 | 重慶市 土建 | 1364查看 1回答
大樣中給出暗柱箍筋與擋墻水平筋間隔布置?
請問這二個間隔布置,鋼筋軟件里面是不是不影響,還是按照箍筋和水平筋各自設計圖紙給出的間距輸入即可?擋墻水平筋間距為200
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:見附圖
2018-03-18 13:06:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看