想多了besos 2017-09-07 17:54:35 | 重慶市 土建 | 2112查看 1回答
暗柱箍筋和墻水平筋間隔布置,在軟件里怎么處理?
你好,打擾了問題如標題,請教一下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
針對于約束邊緣和構造邊緣暗柱的定義:
“約束邊緣暗柱”是指用箍筋約束的柱,其混凝土用箍筋約束,有比較大的變形能力.在剪力墻兩端和洞口兩側應設置邊緣暗柱,有陰影區和非陰影區之分。
“構造邊緣暗柱”是構造邊緣暗柱相對約束邊緣暗柱,其對混凝土的約束較差。只有陰影區,沒有非陰影區。詳見11G101-1 p72頁。
如圖所示的約束邊緣暗柱,陰影區為內邊長為300*300的L型暗柱,非陰影區為200*200的一字型暗柱(L型兩邊各一個)
針對于約束邊緣和構造邊緣暗柱在軟件中處理:
解決方案一:在軟件中通常把非陰影區的部分定義為暗柱的截面,即把它和暗柱本身當做一個暗柱處理,鋼筋是在暗柱的截面編輯器中繪制。
解決方案二:新建參數化柱。在參數化圖形中,選擇對應形狀中最后一種形式,按照圖紙將尺寸對應輸入;然后,在屬性中輸入相應的鋼筋信息。
2017-09-10 14:55:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看