Ez****@163.com 2018-03-12 13:15:04 | 山東省 土建 | 1127查看 1回答
謝 謝 您!
1:人防07FG01p63頁里面,基礎內設有梁,柱的縱向鋼筋連接構造能在p63頁的圖集里看出來,梁的也能看出來。p63頁指的是有基礎梁的情況下柱梁鏈接構造,如果基礎內沒有基礎梁,僅是筏板,那么柱縱筋在基礎內怎么錨固呢?(07FG01里面沒有說明啊),要怎么做?(要是筏板加下沉柱墩形式,又該怎么做?)主要是07FG01里面說明。2:綠顏色圈起來的位置是柱縱筋伸入筏板內0.8的錨固長度,然后彎折,要是筏板厚度滿足不了0.8的錨固長度,(圖紙,變更都沒說明),那么怎么辦?(如果按0.8錨固長度伸到基礎底部彎折了,那么圖集標注的彎折6d或者150,還要加上嗎?意思是在0.8已經彎折的基礎上,繼續加上6d或者150,使伸入筏板內的鋼筋整體滿足08lae+150或者6d長度?)3:截圖橘黃色圈起來是筏板內基礎梁底筋的錨固,錨固長度是底筋算到梁頂?還是只要彎折≥15D就行? (為什么有的人說是伸到梁頂,且≥15d呢?)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:人防07FG01p63頁里面,基礎內設有梁,柱的縱向鋼筋連接構造能在p63頁的圖集里看出來,梁的也能看出來。
p63頁指的是有基礎梁的情況下柱梁鏈接構造,如果基礎內沒有基礎梁,僅是筏板,那么柱縱筋在基礎內怎么錨固呢?(07FG01里面沒有說明啊),要怎么做?(要是筏板加下沉柱墩形式,又該怎么做?)主要是07FG01里面說明。答:圖集是給設計人員看的,設計人員應該按荷載和地質情況設計基礎形式,結構設計達到要求后,再看人防是否達到要求,如果都滿足人防自然也不會修改。柱子縱筋錨固的形式,如果設計沒有具體要求,就按圖集計算。2:綠顏色圈起來的位置是柱縱筋伸入筏板內0.8的錨固長度,然后彎折,要是筏板厚度滿足不了0.8的錨固長度,(圖紙,變更都沒說明),那么怎么辦?答:滿足不要,就要咨詢設計者,拿出修改方案。(如果按0.8錨固長度伸到基礎底部彎折了,那么圖集標注的彎折6d或者150,還要加上嗎?意思是在0.8已經彎折的基礎上,繼續加上6d或者150,使伸入筏板內的鋼筋整體滿足08lae+150或者6d長度?)答:伸入基礎的長度,直段不小于0.8lae(如果超過0.8lae,在11G101-3中有相應的縱筋錨固要求,如只四個角的鋼筋伸入到底等),彎折再加150或6D。3:截圖橘黃色圈起來是筏板內基礎梁底筋的錨固,錨固長度是底筋算到梁頂?還是只要彎折≥15D就行? (為什么有的人說是伸到梁頂,且≥15d呢?)答:彎折15d即可。除非圖集要求到梁頂。2018-03-12 14:06:49