暖暖 2018-02-26 16:14:01 | 北京市 安裝 | 4325查看 4回答
抗震支架
給排水、消防水、電氣橋架、通風管道幾個專業的抗震支架工程,支架是成品的,北京12定額中使用哪個子目合適呢?
補充問題:不涉及相關管道的內容,不考慮管道、橋架等已包含的情況,管道為原有的,只做抗震支架
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
哪分項工程就用套哪分項工程定額相應子目
2018-02-26 16:23:45
-
答:一、給排水、消防水抗震支架,北京12定額中套用支架安裝子目(4-1*20%),然后輸入成品支架的價格。二、電氣橋架的抗震支架,支架是成品的,其成品支架的價格納入橋架的價格中,不再套用支架子目,即支架安裝費含在橋架安裝費之中,支架的材料費含在橋架的材料費之中。三、通風管道專業的抗震支架,北京12定額中將風管安裝子目中的支架型鋼,置換成抗震支架的價格(輸入抗震支架價格,刪除子目內型鋼價格)。
2018-02-26 17:06:01
-
抗震支架是成品,分規格按套計量,套用管道支架的定額。
2021-07-31 22:59:38
-
我是銷售抗震支架的
2021-11-18 15:52:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看