小王子 2018-02-08 21:31:44 | 湖北省 市政 | 1338查看 1回答
市政供水管網安裝敷設的三個問題
1、市政管網為了埋設,拆除混凝土路面(拆除的寬度0.5m),可以套取D8-7拆除路面 人工拆除混凝土類路面層 無筋 厚15cm內實際拆除厚度(cm): 么? 還要加路面切縫的定額吧?2、為了埋設管網,拆除的路面面層用混凝土恢復,也就0.5m的寬度,是應該套取D2-277水泥混凝土路面 厚度20cm實際厚度cm: 么?還是應該套其他的定額?3、安裝32PE水管,50PE水管,90PE水管,110PVC污水管,回填土再回填砂墊層,回填砂的體積需要扣除水管的體積么?
補充問題:1,風鎬拆除就套人機配合。是否就是套取定額D8-11拆除路面 機械拆除混凝土類路面層 無筋 厚15cm內,再換算拆除的厚度就行了?2、大于500的管件才扣除的說明在哪里有,定額的哪個章節的說明?我沒找到,麻煩告訴我一下。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、市政管網為了埋設,拆除混凝土路面(拆除的寬度0.5m),可以套取D8-7拆除路面 人工拆除混凝土類路面層 無筋 厚15cm內實際拆除厚度(cm): 么? 還要加路面切縫的定額吧?如果純人工就套這個,風鎬拆除就套人機配合。需要套切縫。如果整個拆除就不要。2、為了埋設管網,拆除的路面面層用混凝土恢復,也就0.5m的寬度,是應該套取D2-277水泥混凝土路面 厚度20cm實際厚度cm: 么?還是應該套其他的定額?還是套路面的子目,可以套修繕的子目。3、安裝32PE水管,50PE水管,90PE水管,110PVC污水管,回填土再回填砂墊層,回填砂的體積需要扣除水管的體積么?大于500的管才扣除。
2018-02-08 22:25:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看