陳楠 2018-02-03 10:30:14 | 云南省 安裝 | 2761查看 3回答
電氣火災監控,在配電箱系統圖中該點哪些設備?
電氣火災監控,在配電箱系統中我標注了4種類型的圖元,但我不知道哪些是不要的,是需要配套點,還是單個的點,求指導,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,從圖中指看到了消防電源監控的傳感器。沒有電氣火災的探測器
2018-02-03 11:12:26
-
.
2018-02-03 11:17:16
-
你好,你所標記1是消防電源監控系統的監測兩路進線的電壓模塊,標記2是隔離開關類元件,3應該是雙電源轉換開關,4是消防電源監控系統中監測各個支路的電壓模塊
2018-02-25 20:09:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看