等電位端子箱
局部等電位端子箱要與總等電位端子箱之間要用什么連接嗎,還是用扁鐵連到墻邊上的引下線
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納局部等電位端子箱要與總等電位端子箱之間一般不用連接,都是連接到接地扁鋼上面的,也就是總等電位箱通過接地扁鋼及引上線與每層的鋼筋網片連接,再從鋼筋網片通過扁鋼連接到局部等電位端子箱,設計要連接要用雙色電線連接,不是用扁鐵連到墻邊上的引下線。
2018-01-30 18:38:18
-
等電位箱問題補充:總等電位箱要和基礎內的鋼筋連接(算是均壓環吧) 用的-40*4的扁鋼 等電位高度0.3米 和均壓環的水平距離是0.5米 問下垂直距離算個多少
-
和等電位連接的BVR-6 PC20線,等電位箱需要預留長度嗎?
和等電位連接的BVR-6 PC20線,等電位箱需要預留長度嗎?如果算預留長度的話,等電位箱的半周長多少?還有現在圖紙上的成套配電箱半周長一般為多少,現在圖紙上都沒有配電箱的尺寸的?
-
局部等電位與總電位之間的連接是怎樣的?高層住宅小區34層的,總等電位在一層,局部等電位每層都有,每層的局部等電位是采用各層樓板鋼筋(此處樓板是跟引下線連接的)連接的嗎?
-
圖中的紅線,是不是在施工的時候要按圖預埋-40*4的扁鋼?比如那個電梯導軌,是不是從等電位箱子那里開始要埋設一根通長的扁鐵到電梯導軌處?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看