時光 2018-01-30 09:24:51 | 北京市 安裝 | 4421查看 6回答
電纜橋架預留洞是否應該給費用?是否有相關定額解釋,那個地區的都可以。謝謝。
電纜橋架預留洞是否應該給費用?是否有相關定額解釋,那個地區的都可以。謝謝。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不應該,不過也要看預留洞大小5.現澆混凝土墻;按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,扣除門窗洞口及單個面積>0.3m2的孔洞所占體積,墻垛及突出墻面部分并入墻體體積計算內。6.現澆混凝土板:按設計圖示尺寸以體積計算,不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個面積≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占體積。壓形鋼板混凝土樓板應扣除構件內壓形鋼板所占體積。無梁板的柱帽并入板體積內。
2018-01-30 09:31:18
-
電纜橋架預留洞是否應該給費用?答:預留洞套預留洞的定額子目。(給排水定額的4-77~4-84子目);2001定額不用計算,2012定額必須計算;別的地區有沒有我不知道,但北京地區有關預留洞子目的設置,是我在2010年去北京市造價處咨詢(打官司)之后而設置(在2012北京定額)的子目,適用于:橋架、母線、明配管、風管、水管、消火栓箱等所有需要預留的預留洞項目。
2018-01-30 13:06:49
-
請問預留洞北京地區2012定額具體是哪個定額,請教一下。我沒有找到。
2018-01-30 14:08:53
-
還有您說的這個4-77和4-88 是給排水專業的是否可以適用電氣橋架安裝呢?
2018-01-30 14:11:29
-
有您說的這個4-77和4-84 是給排水專業的是否可以適用電氣橋架安裝呢?答:適用于安裝工程所有專業(水電風)的預留洞。電氣專業的打洞定額子目也一樣,適用于水電風各個專業。
2018-01-30 19:25:30
-
但是電氣的橋架預留洞是沒有套管吧,這個定額是有預留套管的,所以好像不能用吧。@大海。
2018-02-01 14:19:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看