  • 關于約束邊緣或者構造邊緣暗柱配筋問題

    我想請問下專家問題:1.這個圖里面的所謂虛線箍筋同墻體水平鋼筋,是不是意味著構造邊緣暗柱區域里面只有拉筋是按照C6@200來配,墻體水平鋼筋在構造邊緣暗柱區域內是按照暗柱的箍筋加密區域進行計算呢,還是按照墻體水平筋正常垂直間距進行設置;2.如果圖紙中沒有注明非陰影區長度,只說墻體約束邊緣構件參照圖集16G101-75-77來設置,那么這個非陰影區長度按多少來設置,還是要問設計呢,謝謝,希望大神指教!非陰影
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:由于設計說明按16G101--75--77,圖集說明這LC,是由設計員給出的,所以要問設計員。我的看法,暗柱要定義布置,不是在剪力墻中加拉筋的問題。因為Lc,非陰影區的拉筋是等于小于100mm的。

    加密區答疑解惑廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑非陰影加密區

    2018-01-29 16:31:34 

  • 謝謝陳工解答,只是我上面的圖形前兩個中,第一個問題構造邊緣暗柱區域內是不是只有拉筋啊,旁邊的鋼筋示意圖水平鋼筋帶90度彎鉤的是墻體水平筋吧,就是這個暗柱沒有箍筋了,我當時還在暗柱范圍內畫了200*400的箍筋呢