丟丟 2015-08-19 10:12:53 | 山東省 安裝算量GQI | 460查看 1回答
安裝 給排水問題
1、排水系統圖上,管徑是DE110,套用子目的時候是100內還是150內? 2、同上,de75的,套用75內還是50內? 3、室外給水管從-1.25,進入室內預留,這個計算預留長度是多高?出地面的水平長度是不是不需要計算。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、排水系統圖上,管徑是DE110,套用子目的時候是100內還是150內?按100選取定額,定額按公稱直徑考慮
?2、同上,de75的,套用75內還是50內?? 按75,50的單獨有定額
?3、室外給水管從-1.25,進入室內預留,這個計算預留長度是多高?出地面的水平長度是不是不需要計算。如果沒有規定 一般高出室內地面便于安裝閥門即可,可以按15-30公分考慮
?
2015-08-19 10:18:04