花開成海。 2018-01-29 14:16:23 | 北京市 安裝 | 3135查看 1回答
消防控制室設備
1、請問圓圈中是一套設備吧(打印機和圖像顯示裝置),下邊的計算機、顯示器和打印機是重復項,還是兩套?2、圖示DC22V電源需要單獨套定額嗎,如果不需要他是不是屬于哪個控制主機中的東西?3、控制室中沒看的119電話專線,是不是就不需要計算?只計算對講電話主機就可以啦4、現場施工師傅說圖中的聯動控制主機、火災報警主機、聯動電源、廣播主機、電話主機放在一個機柜里,機柜是需要單獨套弱電機柜的定額嗎?5.打印機和圖像顯示裝置是放在琴臺式機柜上,琴臺式機柜需要單獨套定額嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、請問圓圈中是一套設備吧(打印機和圖像顯示裝置),下邊的計算機、顯示器和打印機是重復項,還是兩套?答:消防主機柜的打印機與計算機的打印機不重復。2、圖示DC22V電源需要單獨套定額嗎,如果不需要他是不是屬于哪個控制主機中的東西?答:消防主機柜里面的東西。3、控制室中沒看的119電話專線,是不是就不需要計算?只計算對講電話主機就可以啦?答:119外線電話不經過對講電話總機,消防電話與外線接通則可。4、現場施工師傅說圖中的聯動控制主機、火災報警主機、聯動電源、廣播主機、電話主機放在一個機柜里,機柜是需要單獨套弱電機柜的定額嗎?答:需要對應的設備定額子目。5.打印機和圖像顯示裝置是放在琴臺式機柜上,琴臺式機柜需要單獨套定額嗎?答:琴臺式機柜需要單獨套定額子目,.打印機和圖像顯示裝置就不要套子目了。
2018-01-29 14:54:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看