若成風 2019-10-19 20:07:53 | 北京市 安裝 | 12321查看 2回答
請問消防風機的直啟線是每根都要連到消防控制室的手動控制盤嗎
請問消防風機的直啟線是每根都要連到消防控制室的手動控制盤嗎,還是可以從手動控制盤一根線到端子箱,再從端子箱出去幾根直啟線控制幾個風機
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防風機,可以(在風機房)就地,也可以在消防控制室直接啟動。
端子箱能夠啟動消防風機,直啟線從消防控制室直接連到端子箱;
端子箱不能夠啟動消防風機,直啟線從消防控制室罷休直接連到消防風機;
消防風機一般有控制箱啟動,所以你一直說端子箱不知道跟消防風機有什么關系,只能作上面的回答。
首次提交 2019-10-19 20:17:40 最近修改2019-10-19 20:21:35 (修改過1次)
-
消防風機的直啟線是每根都要連到消防控制室的手動控制盤,這才是直接啟動。
2019-10-19 23:43:34
-
請問圖中消防模塊控制風機啟停、手動直接控制線是從APE-BFC1配電箱出來的嗎
1.是否消防電工程已經計算,2.是否從APE-BFC1配電箱出來,消防模塊控制風機啟停、手動直接控制線位置是在通風里面嗎
-
從模塊箱出來的線連到防火閥的這段線未注明是什么線,在CAD圖層中看到寫了消防。在圖紙中別的藍色的線是消防控制室手動控制盤線。那這段線怎么確定
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看