135****9231 2018-01-27 11:17:19 | 廣東省 土建 | 670查看 2回答
板底增加3條C16鋼筋可以在鋼筋算量軟件輸入嗎?具體如何操作?
板底增加3條C16鋼筋可以在鋼筋算量軟件輸入嗎?具體如何操作?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可用暗梁設置,也可用單構件設置
2018-01-27 11:17:54
-
我的建議是您直接在單構件內補充計算就好這個只是局部的有墻,板上沒有梁,所以,要求在板上增加3根鋼筋單構件很簡單,這樣的部位不多,數一下,建幾個構件,計算就可以啦
2018-01-27 11:26:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看