小河 2018-01-22 21:53:50 | 遼寧省 安裝 | 9327查看 2回答
消防立管上不允許用機械卡箍三通嗎?
比如100*100*65的機械卡箍三通連接消火栓的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以啊,現在不叫常用溝槽連接,小管道還是卡箍連接
2018-01-22 23:18:02
-
消防給水及消火栓系統技術規范 GB50974-2014 中12.3.12 條,第六條規定, 配水干管(立管)與配水管(水平管)連接,應采用溝槽式管件,不應采用機械三通;
2021-12-10 13:30:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看