風雨夜歸塵 2018-01-22 14:46:05 | 遼寧省 機電 | 4361查看 1回答
豎向電纜敷設 豎直通道電纜試用條件
豎向電纜敷設 豎直通道電纜試用條件
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一.2008遼寧省安裝工程定額,不是很明確,一般按照豎直通道電纜是指在豎直的電纜井通道內垂敷設的電纜。這種電纜敷設時每個支架處均需固定,不要以為只要是垂直敷設就算豎直通道,垂直穿管或橋架內敷設均不屬于豎直通道,只有在專用電纜井或豎井等建筑內明敷的,才能算豎直通道。根據定額解釋,建筑中“穿越樓層”的垂直電纜井和電氣管道井,而不是其他局部垂直部分。如果電井從底到頂都是相通的,那就是電纜豎直通道。可以套用“電纜豎直通敷設”道如果每層有砼板隔開,那就不是電纜豎直通道。不能套用“電纜豎直通敷設“。也就是說根據敷設方式,豎直通道內和穿超豎直通道部分均為豎直通道,從下向上敷設,豎直通道內和豎直通道以上的所有部分均認為豎直通道,而豎直通道以下的水平或埋地部分則不能認為豎直通道。1、豎直通道的電纜敷設與普通其他部位敷設的施工,在人材機方面的差別。2、建筑樓棟的電氣專業電井通道一般都是每層有樓板隔離分層的,不屬于豎直通道。所以電井內敷設電纜不能按照豎直通道的子目套。3、 所謂豎直通道是指“穿越樓層”--樓層之間沒有樓板隔離的豎直直通通道。例如,如果在電梯井道內敷設電纜時就屬于豎直通道。二2017遼寧省安裝工程定額,(6)電纜敷設定額中綜合考慮了電纜布放費用,當電纜布放穿過高度>20m的豎井時,需要計算電纜布放增加費。電纜布放增加費按照穿過豎井電纜長度計算工程量,執行豎井通道內敷設電纜相應的定額乘以系數0.3。(7)豎井通道內敷設電纜定額適用于單段高度>3.6m的豎井。在單段高度≤3.6m的豎井內敷設電纜時,應執行"室內敷設電力電纜"相應定額。
2018-01-22 16:45:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看